Message  amiante01 Mer 11 Fév 2015 - 19:40

j'ai fait aujourd'hui un diag elect sur une ferme  , d'aucun appellerait cela une longère, donc côté Nord , l'habitation, puis un local chaudière , puis 2 étables et pour finir un garage, chaque élément étant indépendant de son voisin , mais mitoyen sauf l' habitation et local chaudière communicant par une porte
le disjoncteur de branchement est dans le garage (à l'autre bout du bâtiment) mais le bloc habitation pour lequel l'installation électrique a été refaite à un tableau neuf avec 3 inter diff de 30mA coupant l'installation de l'habitation

nous revenons donc à B1.3b
- considérez vous que 3x30 mA correspondent  à la définition de l'AGCP (3 boutons au lieu d'un), mais d'un autre côté ils ne coupent que la partie habitation et local chaudière (le b1.3 c précise l'ensemble de l'installation)
or la définition de l'AGCP telle que définie  dans la norme 16600 à la rubrique termes et définitions 2.2 norme 14-100 mentionne la coupure d'urgence pour les locaux d'habitation uniquement

merci de vos commentaires

amiante01
Adhérent
Adhérent

Messages : 264
Date d'inscription : 22/07/2012
Age : 65
Localisation : Feillens 01

http://www.abbi.fr

Revenir en haut Aller en bas

AGCP Empty Re: AGCP

Message  bvco Mer 11 Fév 2015 - 20:39

pour moi B1 3b anomalie car il est à l'extérieur du logement... et si tu lis le titre du B1 : présence d'un appareil.... d'un pas trois ou deux UN donc on ne peut pas considérer les 30 mA comme AGCP selon ma lecture de la 16-600...
bvco
bvco
Adhérent
Adhérent

Messages : 545
Date d'inscription : 22/07/2012
Age : 52
Localisation : AIN

http://www.aindiag.com

Revenir en haut Aller en bas

AGCP Empty Re: AGCP

Message  Mout-M Mer 11 Fév 2015 - 20:47

pareil,
il faudrait un interrupteur général (unique) en couverture pour que je ne mette pas l'anomalie.
Mais, en effet, je pense que ce n'est pas la lecture de tout le monde.

le débat c'est un peu "puis je couper les 3 en même temps ou dans un laps de temps assez court" en cas d'urgence.
Perso, je reste convaincu que mamie dans un moment de panique peut se louper s'il y a plusieurs lignes à couper, alors que s'il n'y en a qu'un seul interrupteur, bah, c'est cash, el' coupe l'bazard :-)
Mout-M
Mout-M
Adhérent
Adhérent

Messages : 1136
Date d'inscription : 23/07/2012
Age : 47
Localisation : Seine maritime (76)/Oise(60)Haute Normandie/Picardie

Revenir en haut Aller en bas

AGCP Empty Re: AGCP

Message  Mout-M Mer 11 Fév 2015 - 20:51

après le débat, locaux d'habitation ou pas,
dans une fermette, pas une exploitation agri régie par un réseau pro vérifié régulièrement, tout ça tout ça...

une annexe fait partie du réseau privatif, quoiqu'on en dise dès que cette annexe finit sur l'AGCP en tête de l'installation privative. J'en suis resté là, du moins.
Mout-M
Mout-M
Adhérent
Adhérent

Messages : 1136
Date d'inscription : 23/07/2012
Age : 47
Localisation : Seine maritime (76)/Oise(60)Haute Normandie/Picardie

Revenir en haut Aller en bas

AGCP Empty Re: AGCP

Message  Pascal85 Mer 11 Fév 2015 - 21:19

Pour moi, la question est clair : il faut que l'AGCP soit un organe unique et qu'il coupe l'ensemble de l'installation, et pas seulement la maison.
Donc anomalie.
Pascal85
Pascal85
Adhérent
Adhérent

Messages : 766
Date d'inscription : 07/08/2012
Age : 54
Localisation : 85-Vendée-Pays de la Loire

http://www.bruel-diags.com

Revenir en haut Aller en bas

AGCP Empty Re: AGCP

Message  amiante01 Jeu 12 Fév 2015 - 6:43

merci de vos réponse
j'ai quand même un problème quand certaines installations ont été entièrement refaites selon la 15-100 c'est à dire un diff par circuit et que le DB est à l'extérieur, selon la 16-600 nous avons une anomalie
difficile à expliquer au propriétaire
mais bon, c'est une norme..

amiante01
Adhérent
Adhérent

Messages : 264
Date d'inscription : 22/07/2012
Age : 65
Localisation : Feillens 01

http://www.abbi.fr

Revenir en haut Aller en bas

AGCP Empty Re: AGCP

Message  christophe67 Jeu 12 Fév 2015 - 6:45

Si l'ensemble est vendu comme une habitation avec dépendances, je dirais qu'il faut un seul appareil dans le logement.
Si l'ensemble est vendu comme une ferme avec locaux d'exploitation (2 étables + éventuellement garage) et logement, alors nous ne nous occupons que du logement, et l'interrupteur dans le logement suffit, dès lors qu'il coupe toute l'installation du logement. Les locaux d'exploitation sont couverts par ailleurs par une autre réglementation (le CT) qui prévoit un contrôle périodique de l’installation électrique. Si il y a eu une exploitation récente, le dernier rapport de contrôle pour les locaux d'exploitation peut être fourni (sans obligation).

christophe67
Adhérent
Adhérent

Messages : 938
Date d'inscription : 22/07/2012
Localisation : 71 - Saone-et-Loire - Bourgogne

Revenir en haut Aller en bas

AGCP Empty Re: AGCP

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé