electricite B1
bonjour,
diag élect de ce jour dans une maison ancienne, avec TGBT au sous sol sans accès direct depuis la partie privative et DB à l'extérieur dans un coffret; le propriétaire, contrôleur d'installation électrique d'usines à installé un sectionneur/arrêt d'urgence dans sa cuisine (vous savez, le bouton rouge poussoir avec la mention arrêt d'urgence) qui déclenche le sectionneur placé juste après le DB (pour réarmer, on doit évidement sortir de la partie privative pour atteindre le TGBT ou est situé la dispositif d'arrêt du sectionneur bipolaire
c'est la première fois que je vois ce type d'installation, mais à priori il répond aux exigences (B1.3) de la norme
si quelqu'un a déjà rencontré ce type d'installation
merci de vos commentaires
diag élect de ce jour dans une maison ancienne, avec TGBT au sous sol sans accès direct depuis la partie privative et DB à l'extérieur dans un coffret; le propriétaire, contrôleur d'installation électrique d'usines à installé un sectionneur/arrêt d'urgence dans sa cuisine (vous savez, le bouton rouge poussoir avec la mention arrêt d'urgence) qui déclenche le sectionneur placé juste après le DB (pour réarmer, on doit évidement sortir de la partie privative pour atteindre le TGBT ou est situé la dispositif d'arrêt du sectionneur bipolaire
c'est la première fois que je vois ce type d'installation, mais à priori il répond aux exigences (B1.3) de la norme
si quelqu'un a déjà rencontré ce type d'installation
merci de vos commentaires
Re: electricite B1
Bonjour
Si le sectionneur coupe l'ensemble de l'installation, c'est OK.
On ne peut pas dire qu'on voit cela tous les jours, mais ça répond au besoin de coupure d'urgence placé dans le logement ou directement accessible.
A vérifier si ça coupe bien la phase ET le neutre (B1.3f)
Si le sectionneur coupe l'ensemble de l'installation, c'est OK.
On ne peut pas dire qu'on voit cela tous les jours, mais ça répond au besoin de coupure d'urgence placé dans le logement ou directement accessible.
A vérifier si ça coupe bien la phase ET le neutre (B1.3f)
Re: electricite B1
Tout à fait d'accord avec Andy, pour moi cet équipement est destiné l'industriel et pas à l'habitation ... donc anomalie
Sujets similaires
» Electricité triphasée
» recertification : électricité !
» electricite maison 2 appartements
» Diagnostic électricité locatif
» Le bienfait du stockage de l'électricité solaire !
» recertification : électricité !
» electricite maison 2 appartements
» Diagnostic électricité locatif
» Le bienfait du stockage de l'électricité solaire !
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|