Amiante, distinction sous section 3 et sous section 4
4 participants
Page 1 sur 1
Amiante, distinction sous section 3 et sous section 4
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/logigrame_amiante_SS3_SS4_immeubles_DGT_04122013.pdf
- Fichiers joints
canapass- Adhérent
- Messages : 2418
Date d'inscription : 23/07/2012
Age : 55
Localisation : 09-Ariège-Midi Pyrénées
Re: Amiante, distinction sous section 3 et sous section 4
merci.
Où l'on voit que le repérage amiante n'est absolument pas pris en compte dans ce logigramme pour autre chose qu'une donnée d'entrée.
Où l'on voit que le repérage amiante n'est absolument pas pris en compte dans ce logigramme pour autre chose qu'une donnée d'entrée.
christophe67- Adhérent
- Messages : 938
Date d'inscription : 22/07/2012
Localisation : 71 - Saone-et-Loire - Bourgogne
Re: Amiante, distinction sous section 3 et sous section 4
Où se trouve le diagnostiqueur??
- pas en opérations sur MPCA!
- pas en réparation...
ni SS3, ni SS4 ?? !! ??
- pas en opérations sur MPCA!
- pas en réparation...
ni SS3, ni SS4 ?? !! ??
cerbtp- Adhérent
- Messages : 967
Date d'inscription : 23/08/2012
Age : 54
Localisation : 91 Essonne
Re: Amiante, distinction sous section 3 et sous section 4
Il auraient dû faire leur tableau avec une case "repérage amiante" en précisant SS4 (et on aurait été au départ du dispositif) au-lieu d'une case "présence d'amiante" qui ne veut rien dire puisque certains propriétaires d'immeuble ne savent pas si de l'amiante est présent...
Ils auraient pu faire aussi deux schémas distincts :
- schéma d'un bâtiment en utilisation courante, avec le DTA comme point central
- schéma d'un bâtiment destiné à être démoli ou rénové, avec un repérage avant travaux comme point central
Ils auraient pu faire aussi deux schémas distincts :
- schéma d'un bâtiment en utilisation courante, avec le DTA comme point central
- schéma d'un bâtiment destiné à être démoli ou rénové, avec un repérage avant travaux comme point central
Re: Amiante, distinction sous section 3 et sous section 4
Sondages et/ ou prélèvements sont t'ils des actions susceptible de provoquer l'émission de fibres??? d'où l'idée de l'étude INRS, avec le badge,
Si oui, les sondages et prélèvements sont ils des traitements [organigramme (2), et réparations entretien courant (3) et intervention préalable à l'enlèvement (4) ] ??
Si oui, les sondages et prélèvements sont ils des traitements [organigramme (2), et réparations entretien courant (3) et intervention préalable à l'enlèvement (4) ] ??
cerbtp- Adhérent
- Messages : 967
Date d'inscription : 23/08/2012
Age : 54
Localisation : 91 Essonne
Sujets similaires
» Amiante
» Pourquoi l'Andeva croit savoir que le CIRC est sous l'influence des industriels de l'amiante ?
» Amiante - Décison de présence ou d'absence d'amiante sans analyse.
» sous traitance DPE
» Elec : Coupure d'urgence sous un point d'eau
» Pourquoi l'Andeva croit savoir que le CIRC est sous l'influence des industriels de l'amiante ?
» Amiante - Décison de présence ou d'absence d'amiante sans analyse.
» sous traitance DPE
» Elec : Coupure d'urgence sous un point d'eau
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum