Electricité triphasée

+2
Million54
Pascal85
6 participants

Aller en bas

Electricité triphasée Empty Electricité triphasée

Message  Pascal85 Mar 12 Mar 2013 - 22:01

Bonjour

Petit problème rencontré aujourd'hui que je soumets à votre sagacité :
Sur un AGCP triphasé, j'ai testé le déclenchement entre le neutre et chacune des phases.
Résultat : 1 seule phase permet de faire disjoncter.
Dans la même logique, lorsque j'ai voulu mesurer la valeur de la prise de terre par boucle, je n'ai pu avoir une valeur qu'avec la phase qui permet de faire disjoncter. Pour info la valeur de terre est de 90 Ohms.
J'en ai conclu que les 2 phases qui "posent problème" alimenteraient des circuits qui n'ont pas de circuit de terre.
Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une autre explication ?
Pascal85
Pascal85
Adhérent
Adhérent

Messages : 766
Date d'inscription : 07/08/2012
Age : 54
Localisation : 85-Vendée-Pays de la Loire

http://www.bruel-diags.com

Revenir en haut Aller en bas

Electricité triphasée Empty Re: Electricité triphasée

Message  Million54 Mar 12 Mar 2013 - 22:04

Ou alors, seule une phase est utilisé sur le circuit.

Million54
Adhérent
Adhérent

Messages : 228
Date d'inscription : 22/08/2012
Age : 60

Revenir en haut Aller en bas

Electricité triphasée Empty Re: Electricité triphasée

Message  Andy Mer 13 Mar 2013 - 6:57

Je crois (mais pas sûr) que parfois les installations tri peuvent effectivement être modifiées en mono sans changer l'AGCP, juste en alimentant une seule phase.
Dans le détail technique, je ne pourrais pas aller plus loin ...
Andy
Andy
Adhérent
Adhérent

Messages : 1490
Date d'inscription : 22/07/2012
Age : 44
Localisation : 45-Loiret-Centre

http://www.house-md.fr

Revenir en haut Aller en bas

Electricité triphasée Empty Re: Electricité triphasée

Message  Pascal85 Mer 13 Mar 2013 - 7:18

Aux vues de la boite de répartition, les trois phases semblent être utilisées.

[img]Electricité triphasée Dscf1310[/img]
Pascal85
Pascal85
Adhérent
Adhérent

Messages : 766
Date d'inscription : 07/08/2012
Age : 54
Localisation : 85-Vendée-Pays de la Loire

http://www.bruel-diags.com

Revenir en haut Aller en bas

Electricité triphasée Empty Re: Electricité triphasée

Message  canapass Mer 13 Mar 2013 - 7:29

Je compte 25 conducteurs de phase pour 9 conducteurs de terre .
canapass
canapass
Adhérent
Adhérent

Messages : 2418
Date d'inscription : 23/07/2012
Age : 56
Localisation : 09-Ariège-Midi Pyrénées

Revenir en haut Aller en bas

Electricité triphasée Empty Re: Electricité triphasée

Message  Pascal85 Mer 13 Mar 2013 - 7:36

Tu croyais quand même pas qu'une installation de 1971 soit équipée de terre sur l'ensemble des circuits !
Ce qui est étrange c'est qu'il n'y ait pas au moins 1 circuit de chacune des répartitions de phase qui ne soit pas équipé de terre.
Et ce d'autant plus qu'il y a un deuxième tableau de répartition plus récent (mais en monophasé, repris sur une seule phase qui doit être la même qui fait disjoncter) où il y a beaucoup plus de conducteurs de terre sur les circuits.
Pascal85
Pascal85
Adhérent
Adhérent

Messages : 766
Date d'inscription : 07/08/2012
Age : 54
Localisation : 85-Vendée-Pays de la Loire

http://www.bruel-diags.com

Revenir en haut Aller en bas

Electricité triphasée Empty Re: Electricité triphasée

Message  Mout-M Mer 13 Mar 2013 - 8:34

Tes 3 phases vues dans le TB peuvent n'ên être qu'une à l'AGCP.
Je dis ça aussi car j'ai l'impression que tes phases sont piquées les unes sur les autres.

ce qui ne répond pas à ta question initiale, du coup...
Mout-M
Mout-M
Adhérent
Adhérent

Messages : 1136
Date d'inscription : 23/07/2012
Age : 47
Localisation : Seine maritime (76)/Oise(60)Haute Normandie/Picardie

Revenir en haut Aller en bas

Electricité triphasée Empty Re: Electricité triphasée

Message  christophe67 Mer 13 Mar 2013 - 22:21

Il suffit de mesurer la tension entre deux conducteurs qui pourraient être des phases différentes.
Si 0V => Monophasé.
Si 400V => triphasé.

christophe67
Adhérent
Adhérent

Messages : 938
Date d'inscription : 22/07/2012
Localisation : 71 - Saone-et-Loire - Bourgogne

Revenir en haut Aller en bas

Electricité triphasée Empty Re: Electricité triphasée

Message  Pascal85 Jeu 14 Mar 2013 - 6:54

Je n'ai pas mesuré le voltage entre les phases... pas d'idée : pas d'idée !
Entre chaque phase et le neutre, j'avais des tensions un peu différentes les unes des autres (entre 220 V et 230 V) et 8 V entre phase et terre.
Sur le tableau de répartition on voit bien les 3 phases (conducteurs marron) qui alimente chacune une barette de répartition de 4 circuits.
Le tableau de répartition est situé dans la même niche murale que le compteur, et il n'y avait pas de boite de connexion "parasite" entre le compteur et le tableau de répartition.
Pascal85
Pascal85
Adhérent
Adhérent

Messages : 766
Date d'inscription : 07/08/2012
Age : 54
Localisation : 85-Vendée-Pays de la Loire