Electricité triphasée
Bonjour
Petit problème rencontré aujourd'hui que je soumets à votre sagacité :
Sur un AGCP triphasé, j'ai testé le déclenchement entre le neutre et chacune des phases.
Résultat : 1 seule phase permet de faire disjoncter.
Dans la même logique, lorsque j'ai voulu mesurer la valeur de la prise de terre par boucle, je n'ai pu avoir une valeur qu'avec la phase qui permet de faire disjoncter. Pour info la valeur de terre est de 90 Ohms.
J'en ai conclu que les 2 phases qui "posent problème" alimenteraient des circuits qui n'ont pas de circuit de terre.
Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une autre explication ?
Petit problème rencontré aujourd'hui que je soumets à votre sagacité :
Sur un AGCP triphasé, j'ai testé le déclenchement entre le neutre et chacune des phases.
Résultat : 1 seule phase permet de faire disjoncter.
Dans la même logique, lorsque j'ai voulu mesurer la valeur de la prise de terre par boucle, je n'ai pu avoir une valeur qu'avec la phase qui permet de faire disjoncter. Pour info la valeur de terre est de 90 Ohms.
J'en ai conclu que les 2 phases qui "posent problème" alimenteraient des circuits qui n'ont pas de circuit de terre.
Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une autre explication ?
Re: Electricité triphasée
Ou alors, seule une phase est utilisé sur le circuit.
Million54- Adhérent
- Messages : 228
Date d'inscription : 22/08/2012
Age : 60
Re: Electricité triphasée
Je crois (mais pas sûr) que parfois les installations tri peuvent effectivement être modifiées en mono sans changer l'AGCP, juste en alimentant une seule phase.
Dans le détail technique, je ne pourrais pas aller plus loin ...
Dans le détail technique, je ne pourrais pas aller plus loin ...
Re: Electricité triphasée
Aux vues de la boite de répartition, les trois phases semblent être utilisées.
[img][/img]
[img][/img]
Re: Electricité triphasée
Je compte 25 conducteurs de phase pour 9 conducteurs de terre .
canapass- Adhérent
- Messages : 2418
Date d'inscription : 23/07/2012
Age : 56
Localisation : 09-Ariège-Midi Pyrénées
Re: Electricité triphasée
Tu croyais quand même pas qu'une installation de 1971 soit équipée de terre sur l'ensemble des circuits !
Ce qui est étrange c'est qu'il n'y ait pas au moins 1 circuit de chacune des répartitions de phase qui ne soit pas équipé de terre.
Et ce d'autant plus qu'il y a un deuxième tableau de répartition plus récent (mais en monophasé, repris sur une seule phase qui doit être la même qui fait disjoncter) où il y a beaucoup plus de conducteurs de terre sur les circuits.
Ce qui est étrange c'est qu'il n'y ait pas au moins 1 circuit de chacune des répartitions de phase qui ne soit pas équipé de terre.
Et ce d'autant plus qu'il y a un deuxième tableau de répartition plus récent (mais en monophasé, repris sur une seule phase qui doit être la même qui fait disjoncter) où il y a beaucoup plus de conducteurs de terre sur les circuits.
Re: Electricité triphasée
Tes 3 phases vues dans le TB peuvent n'ên être qu'une à l'AGCP.
Je dis ça aussi car j'ai l'impression que tes phases sont piquées les unes sur les autres.
ce qui ne répond pas à ta question initiale, du coup...
Je dis ça aussi car j'ai l'impression que tes phases sont piquées les unes sur les autres.
ce qui ne répond pas à ta question initiale, du coup...
Mout-M- Adhérent
- Messages : 1136
Date d'inscription : 23/07/2012
Age : 47
Localisation : Seine maritime (76)/Oise(60)Haute Normandie/Picardie
Re: Electricité triphasée
Il suffit de mesurer la tension entre deux conducteurs qui pourraient être des phases différentes.
Si 0V => Monophasé.
Si 400V => triphasé.
Si 0V => Monophasé.
Si 400V => triphasé.
christophe67- Adhérent
- Messages : 938
Date d'inscription : 22/07/2012
Localisation : 71 - Saone-et-Loire - Bourgogne
Re: Electricité triphasée
Je n'ai pas mesuré le voltage entre les phases... pas d'idée : pas d'idée !
Entre chaque phase et le neutre, j'avais des tensions un peu différentes les unes des autres (entre 220 V et 230 V) et 8 V entre phase et terre.
Sur le tableau de répartition on voit bien les 3 phases (conducteurs marron) qui alimente chacune une barette de répartition de 4 circuits.
Le tableau de répartition est situé dans la même niche murale que le compteur, et il n'y avait pas de boite de connexion "parasite" entre le compteur et le tableau de répartition.
Entre chaque phase et le neutre, j'avais des tensions un peu différentes les unes des autres (entre 220 V et 230 V) et 8 V entre phase et terre.
Sur le tableau de répartition on voit bien les 3 phases (conducteurs marron) qui alimente chacune une barette de répartition de 4 circuits.
Le tableau de répartition est situé dans la même niche murale que le compteur, et il n'y avait pas de boite de connexion "parasite" entre le compteur et le tableau de répartition.
Sujets similaires
» electricite B1
» recertification : électricité !
» electricite maison 2 appartements
» Diagnostic électricité locatif
» Le bienfait du stockage de l'électricité solaire !
» recertification : électricité !
» electricite maison 2 appartements
» Diagnostic électricité locatif
» Le bienfait du stockage de l'électricité solaire !
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|